ИБП
2544
14
Ельцин
experienced
У каждого ИБП есть диапазон напряжения, если в эл. сети скачек выходящий за этот диапазон, то ИБП переключает комп на автономную работу от батареи.
У разных моделей этот диапазон разный.
А если напряжение скакнет сильно, допустим до 500В, то что будет?
Сгорит ИБП, комп, все вместе или взависимости от модели?
У разных моделей этот диапазон разный.
А если напряжение скакнет сильно, допустим до 500В, то что будет?
Сгорит ИБП, комп, все вместе или взависимости от модели?
по идее выбьет автомат, а так думаю зависит все от можели ИБП.
большинство безперебойников расчитаны лишь на пропадание напряжения и незначительные повышения.
в случаей с 500В - сгорит скорее всего и комп и ИБПшник
в случаей с 500В - сгорит скорее всего и комп и ИБПшник
На входе по 220в стоит варистор скорее всего на 470вольт ,который который при превышении закорачивается и сгорает предохранитель! Другое дело если короткий импульс большой амплитуды тогда никакие фильтры не спасают и ИБП может издохнуть!
сгорит скорее всего и комп и ИБПшник
Нормальный ИБП должен насмерть стоять, чтобы не дать сгореть компу. Мое мнение - ИБП сгорит, комп уцелеет.
Нормальный ИБП должен насмерть стоять, чтобы не дать сгореть компу. Мое мнение - ИБП сгорит, комп уцелеет.
И где вы решили найти в розетке 500 вольт
Тема из разряда - "Хочу все знать"?
Тема из разряда - "Хочу все знать"?
500 не найдет, но 380 - вполне вероятно. Еще может гроза ударить, тогда там и несколько тысяч вольт может быть. Летом был случай - недалеко от дома ударила гроза (комп был выключен, но речь пока не о нем), в 220 последовательно через 2 пилота (TUV и SVEN) была включена зарядка от телефона. Через пару секунд после разряда грозы этот зарядник вдруг с нарастающей громкостью зашипел и резко замолк навсегда со щелчком. Комп был включен через APC - сам он остался жив, но вылетела сетевуха.
Сейчас читают
дневной дозор Мартовский
165113
996
База 1с на флэшке?
5513
13
Попробуем иначе
57521
499
А если напряжение скакнет сильно, допустим до 500В, то что будет?Смотря на сколько долго скакнет... Ну и конечно все от модели зависит! В простых back-ups от скачка защита не сложнее чем в пилоте.
В простых back-ups от скачка защита не сложнее чем в пилотеЯ говоря о том, что выдержат лишь не значительные повышения напряжения, тоже имел ввиду простые УПСы, которые массово распространены.
Ну так сетевуха вылетела наверно всетаки потому, что соединить ее с сетью через защиту Rj45 упса было лень :). А так не противоречит - в УПСе защита нормальная. По крайней мере у АРС в Бэках - они при завышении напряжения выше порогового должны ОТКЛЮЧАТЬСЯ и сбрасывать нагрузку, отсюда и вывод, что УПСы и расчитаны только на пропадание электричества. У смартов же действительно идет переход на питание от батарей и нагрузке ничего не грозит. Тем более что у лайн-интерактивных источников тракт инвертора всегда "на готове" и переключение происходит за пол периода. Даже если на полпериоде будет скачок напряжения ОХРЕНЕННЫЙ, то за такой промежуток времени фильтр его спокойно режет как помеху и не морщится. Так вот.
Хороша теория. Забыли только, что УПСу (и Пилоту тоже, кстати) для эффективного гашения перегрузок нужно заземление. Нормальное такое заземление, не самоделка, а штатное, которого в домах до 1995 года постройки практически не бывает. Или Вы в "правильной" новостройке живете?
На работе (запитаны через АВР и с землей строгий порядок) все О.К.
На работе (запитаны через АВР и с землей строгий порядок) все О.К.
по идее выбьет автоматВопрос был про скачок напряжения. Если сила тока не превысит установленное значение для автомата, то не выбъет.
Забыли только, что УПСу (и Пилоту тоже, кстати) для эффективного гашения перегрузок нужно заземлениеваша правда! только конкретно "пилоты" могут без заземления работать, так как в совке разработаны, под совковые реалии!
А кто говорит, что SurgeArrest не работает без земли? Просто по заверениям самой АРС - уровень защиты при этом снижается, такой как максимальная рассеиваемая мощность помехи. Но автомат работает все равно :). А то что лампочка горит, то эт оне потому что прибор сломан или неправильно работает, а именно чтобы показать что земли нет- кстати стандартный вопрос при квалификационном тестировании АРС.
А кто говорит, что SurgeArrest не работает без земли?Возможно, я правда про такое не слышал...